北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:59:01

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。


北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求
主站蜘蛛池模板: 国产精品爆乳奶水无码视频免费 | 国产91精品高跟丝袜在线 | 日本精品大乳一区二区 | 日本高清h色视频在线观看 日本高清www色视频网站 | 欧美综合自拍亚洲综合图区 | 黄网站色视频免费观看 | 四虎国产精品永久在线 | 97伦理影院[枫霜] | 亚洲欧美日韩国产成人精品影院 | 特点与差异解析完美享受! 特黄aaaaaaaaa毛片免费视频 | 97无码欧美熟妇人妻蜜桃天美 | 麻豆三级电影 | 无码综合天天久久综合网 | 91香蕉视频污版下载 | 日本在线成年草草观看 | 国产午夜免费啪啪啪 | 欧美午夜精品久久久久久闹婚 | 三级综合精品乱 | 国产精品国三级国产av无密码 | 三级片hd| 中文精品久久久久国产网址 | 日本精品成人一区二区三区视频 | 日日摸天天摸人人看 | 国产av一区精品果冻传媒 | 国产激情片在线观看免费在线观看高清完整版 | 欧美国产一区二区精品 | 国产免费无遮挡吃奶视频 | 91超碰 | 欧美日韩国产免费一区二区三区 | 特级毛片aa | 2025久久精品亚洲 | 国产综合欧美无 | 欧洲精品视频一二三区视频 | 99精品热视频国产 | 亚洲v无码一区二区三区四区观看 | 欧美精品v国产精品v日韩精品 | 狠狠色婷婷久久一区二 | 国产精品一久久香蕉国产线看观看 | 成人乱人伦视频在线 | 亚洲av日韩av综合 | 国产精品黄在线观看免费 |